[ cEIP 슬레이브 ] 96 or 112 or 128 DIO 를 사용하고 싶은데 cEIP 구성품 문의드립니다.

2020-10-26 16:23:53

본문

현재까지 32 I/O 나 64 I/O 를 주로 사용했었습니다.
PC 메인보드에 꽂을 슬롯이 남아있질 않아 이더넷 기반의 I/O 를 쓰려고 합니다.
아직 정확한 I/O 갯수가 정해지지 않았는데 92~128 I/O 를 쓸 예정입니다.

cEIP 16 I/O 는 단독으로 사용해봤는데 슬레이브를 추가해서는 사용을 안해봤습니다.
1개의 이더넷 포트로 cEIP 에 슬레이브 모듈인 ceD16CM, ceDI32N, ceDO32N를 장착하기만 하면 되나요?
된다면 최대 몇 I/O 까지 가능한가요?

그럼 답변 부탁드립니다.

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2020-10-27 19:56:07
cEIP 모듈의 경우
한 마스터 모듈에 최대 9개의 슬레이브를 연결할 수 있으며
128채널의 DI 모듈과 DO 모듈을 사용하시는 경우
32채널 DI 모듈과 32채널 DO모듈 각각 4개씩 연결하시면 될 것 같습니다.

감사합니다.