기존 Win7(x64)에서 C#으로 SD414 , LX504, LX508 보드를 사용하는 설비를 cmmsdk.dll 을 이용하여 개발한 프로그램이 있는데, 금번에 PC가 교체로 인해 Win10(x64)으로 OS가 변경되었습니다.
드라이버와 dll의 경우 지난번 문의로 전달받은 파일(DLL 버전 5.6.6.1)로 변경하여 테스트 진행중 추가 문의를 드립니다.

LEADSHIN - M415B 드라이버를 사용중인 Step모터가 있는데
지령펄스 신호 출력모드 설정(cmmCfgSetOutMode 함수)에 문제가 있는지
커맨드 값은 정상적으로 변하는 걸로 나오나 실제 축은 한쪽 방향으로만 구동되는 문제가 있습니다.
해당 문제로 인해 기존 사용하던 PC(Win7 x64)로 재교체하여 구동시에는 정상동작합니다.
(해당 축은 LX508에 연결)

상기 문제점 관련 해결방안이나 점검해봐야 할 사항이 있을지 문의드립니다.

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2020-09-17 14:51:15
말씀하신 증상은
펄스모션 보드의 출력 모드와 스텝 드라이버의 입력 모드 간의
차이로 인하여 발생되는 증상으로 판단됩니다.

스텝 드라이버의 펄스 입력 모드를 확인하시어
펄스모션의 출력 모드를 맞추어 설정해주시기 바랍니다.

확인이 어려우신 경우
출력 펄스 모드를 다른 모드로 변경해가면 테스트 해보시면 될 것 같습니다.