[ 신호연결 문의 ] 연결 문의

2020-07-06 16:06:27

본문

트리거신호가 들어올시 약4초간 10ms 간격으로 아날로그센서 데이터를 PC로 받아와서 저장하려고 합니다.
현재 CP201 보드와 CPT1,DMS-TS2를 구매 하였고 사용예정입니다.
아날로그 센서를 보드에 연결하려고 하는데 OMRON ZX2-LDA 모델이고
아날로그+(흑색) 아날로그-(실드)선이 있습니다.
CPT1 보드에 아날로그 입력단자가 +,-가 나눠져있지 않고 한개 뿐인데
이 아날로그 센서를 어떻게 연결해야하나요?

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2020-07-07 10:09:28
문의하신 CP201 배선에 대하여 안내드립니다.

OMRIN ZX2 모델의 출력 관련하여 확인한 결과
말씀하신 Black 선이 실제 Analog 출력이고
Shield 선의 경우 Analog GND 인 것으로 확인되었습니다.

배선 방법은
Black 선을 입력 단자에 배선하시고
Shield 선을 17, 18번 (AGND) 에 배선하시면 됩니다.

감사합니다.