[ I/O 보드 ] 터미널 보드에 관해 문의 드립니다

2020-03-11 09:22:52

본문

제가 보드는 SD402 SD403 SD404 SD414 이렇게 사용하고 거기에 상용하는 터미널보드를 SDT4 를 사용하는데요
핀맵에  VDD와  COM은 필요할때만 연결해주는건가요?
그리고 GND는 각 터미널보드에 다 연결해주는게 아니라 한번만 연결해주면되는건가요?
한가지가 더있는데요  NC 단자는 Nomal close를 나타내는건가요? 어떨때 사용하는건가요?

답변: 안녕하세요. 커미조아 입니다.

2020-03-11 14:27:37
VDD와 COM 핀은 제품의 동작을 위해 연결되는 단자입니다.
실제 동작을 하시려면 해당 핀에 연결을 하셔야 합니다.
다만 연결 시 핀 이름이 같은 경우
(예시) SD404의 9, 10, 11, 12 - COM1
위의 경우 9, 10, 11, 12 핀 중 하나의 핀에만 연결하셔도 됩니다.

GND의 경우 모두 내부 도통이 되어 있어
각 제품에 연결 된 터미널
SD402, SD403, SD404, SD414에 연결 된
각각의 SDT4의 GND 핀에 최소 1개는 배선을 하여야 합니다.

NC의 경우 사용 되지 않는 핀을 나타냅니다.

감사합니다.