1:1문의

본문 바로가기
메뉴 토글

기술문의

[ 제품 문의 ] 카운터 보드 관련 문의

2020-03-09 14:15:52

본문

반갑습니다.
설비 제어를 위한 시스템 구성중 귀사 제품중 사용가능한 모듈을 추천받고 싶어서 연락드립니다.
1. 컨셉
  - 일반 인덕션 모터에 엔코더 장착을 통한 모터 위치 확인 (10초에 1바퀴 회전 예정)
  - 엔코더 분해능 (3600)
  - 센서에서 센싱된 시점을 기준으로 지정된 Pulse 이후의 위치도달시 Trigger 신호 출력
 2. 문의 사항
  - 엔코더에서 발생되는 Pulse 수를 제어 프로그램으로 확인후 Trigger를 출력하자고 하니
    프로그램 처리에 의한 delay 발생으로 빠른 시점의 출력이 불가합니다.
  → 혹시, 귀사 제품중 이러한 동작 구현이 가능한 모델이 있을까요 ? 
  - 만약 있다면, 제품 종수에 따라서 지정된 Pulse의 수의 종류가 다양하게 컨트롤이
    가능할까요?
확인후 연락 부탁드립니다.
고생하십시요.

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2020-03-09 21:30:33
문의하신 Feedback Pulse 수에 따른 Trigger 신호 출력 기능의 경우
Pulse Motion 제품군의 CMP 기능을 사용하시면 될 것으로 보입니다.

CMP 기능은
Command 혹은 Feeback Pulse를 대상으로 비교 포인트(단일, 일정간격, 지정위치)와 일치할 경우
Trigger 출력을 내보내주는 기능입니다.

Pulse Motion 제품군으로는
LX502(2축), LX504(4축), LX508(8축), LX534(4축+탑보드사용가능)
이 있으며 CMP 기능의 자세한 설명은 Pulse Motion의 SW 메뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다.