1:1문의

본문 바로가기
메뉴 토글

기술문의

모션 위치값 관련 문의

2021-02-04 10:46:27

본문

LX508 사용중입니다.
cmmStGetPosition(MotionID, cmCNT_FEED,  &pos);
모션위치값을 받아서 화면에 소수3째자리까지 표시를 하고있습니다.
모션을 동작하지 않아도 3째자리 숫자가 계속  [0.008, 0.009] 898989 이런식으로 계속 위치값이 바뀌는데, 해결 방법이 있는지 문의드립니다.

답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.

2021-02-04 19:32:23
서보 모터의 특성상 정지상태에서도 그 위치를 유지하기 위해 지속적으로 힘이 가해지기때문에 미세한 움직임이 있습니다.
만약 포지션의 변동량이 과도하게 크다고 하면 서보 드라이버의 튜닝을 받아보시는 것을 권장 드립니다.
감사합니다.