[ COMI-SDT4 / COMI-SD414 Board 허용 전류 관련 ] COMI-SDT4 / COMI-SD414 Board 허용 전류 관련
2020-09-07 12:37:52
본문
안녕하세요.
GD Tech 품질 CS 부서의 박성민 대리라고 합니다.
COMI-SDT4 / COMI-SD414 Board 허용 전류 관련하여 문의 드립니다.
현재 위와 같은 IO Board 및 Terminal 사용중 몇몇 Channel이 인식이 되지 않는 경우가 있습니다.
이와 관련하여 해당 채널 사용중 Sensor 감지 또는 Solenoid와 같은 전자 기기 동작시 허용전류가 초과되어 동작 불량 또는 인식 불량이 나올 수 있나요?
GD Tech 품질 CS 부서의 박성민 대리라고 합니다.
COMI-SDT4 / COMI-SD414 Board 허용 전류 관련하여 문의 드립니다.
현재 위와 같은 IO Board 및 Terminal 사용중 몇몇 Channel이 인식이 되지 않는 경우가 있습니다.
이와 관련하여 해당 채널 사용중 Sensor 감지 또는 Solenoid와 같은 전자 기기 동작시 허용전류가 초과되어 동작 불량 또는 인식 불량이 나올 수 있나요?
답변: 안녕하세요. 커미조아 고객지원팀입니다.
2020-09-07 16:34:58
SD414 Board 최대 전류는 채널 당 500mA입니다.
채널 사용 중 채널 당 500mA이상의 전류를 인가시에 소자의 파손 혹은 연소가 일어날 수 있습니다.
500mA이상 전류를 인가하신 후 동작불량 혹은 인식 불량이 나오신 경우 커미조아 기술지원팀에 연락하시어 기술지원 혹은 A/S를 추천드립니다.
채널 사용 중 채널 당 500mA이상의 전류를 인가시에 소자의 파손 혹은 연소가 일어날 수 있습니다.
500mA이상 전류를 인가하신 후 동작불량 혹은 인식 불량이 나오신 경우 커미조아 기술지원팀에 연락하시어 기술지원 혹은 A/S를 추천드립니다.